    majko9048
    Účastník (Participant)

    Dobrý deň, robim elektro inštaláciu novostavby, chcem podsvietenie schodiska LED pasikmi. 16 x stupnic(točene schodisko-teda stupnica od 1,2m do 1.6m. Dlžka spolu Led pasika 20m. Netušim ake kable mam vypustit, kde vypustit napr cyky 1,5×3 alebo…. prosim navrhnite riesenie a cenovu ponuku s pasikom a trafami.
    majo

    #6522
    aRio
    Keymaster

    Takyto by bol moj navrh. Bude vam postacovat dvoj zilovy kavel max. 1.5mm. Pri kazdom stupienku treba vyviest ako keby pripojku na led pasik ked sa pas bude napajat. Neviem aky je tvar schodoch material ani jeho profil takze neviem ako bude pas instalovany, kazpodane natiahnete jednu hlavnu vetvu pre 12V a z nej bude vychadzat pre kazdy schodik napajanie.

    Kedze je to schodiste ktore potrebuje len minimalnu svietivost navrhujem vam tento model 3528 pasu. Je uzunky a svieti primerane, nie silno http://www.uspornaziarovka.sk/LED-Ziarovky-Produkty/LED-p%C3%A1s-5m-300-LED-12V-870-Lumenov-4.5W%7B47%7Dm-spotreba.html

    Budete potrebovat 4 kotuce a 1x 100w trafo + kabelaz, alternativne mozete pouzit aj tieto pripojky na kazdom schodiku http://www.uspornaziarovka.sk/LED-Ziarovky-Produkty/8mm-pr%C3%ADpojka-pre-Biele-LED-p%C3%A1sy.html

    Ale je to na vas, da sa to aj pajkovat. Skuste nam prosim zaslat REZ toho schodiku aby sme si boli isty ze pasik je vhodny teda dost uzky na to aby vosiel do drazky schodika.

    #6524
    majko9048
    Účastník (Participant)

    Dobrý deň,
    velmi pekne dakujem za serioznu a rychlo odpoved.
    v prilohe Vám posielam laicky rez schodiska aj s popisom ci tie kable tak mozu byt.
    Hlavne mi ide aby som vedel zasekat kable do steny kedze robim elektroinstalaciu

    Led pasik bude umiestneny zo spodu stupnice, bukova škarovka. Ďakujem za odpoveď. prikladam nakres.
    podsvietenie schodiska

    #6529
    aRio
    Keymaster

    Zdravim Vas,
    Vdaka za nacrt, skoda ze ste neposlali aj bocny rez stupienka alebo schodika aby som videl aka bude ta drazka hlboka. Kazdopadne, vas navrh, nacr je korektny az na jednu drobnost. Kedze, privod 12V DC bude napajat pasiky len z jednaj strany, tak kazdy pasik zvysi odber a je mozne ze posledny stupienok bude svietit mozno o 20% slabsie ako prvy. Je to len kozmeticka poznamka, ale predsa.
    Prikladam nacrt ako by to malo byt. Treba urobit slucku, znamena to ze 12V dvojzilovy kabel potiahnut az na koniec schodista a potom spat ku trafu.
    Takze vam vzniknu 2x 2zily. Z tej prvej budete napajat kazdy schodich postupne, ta druha ostane nedotknuta bude len dorovnavat strany napatia.
    tymto sposobom sa svietivost dorovna.

    Neviem aku predstavu mate o napajani jednotlivych vetiev led pasu, ale mame overene tieto JST conektory. Teda ak sa chystate pajkovat, je dobre si pripravit jednotlive dlzky led pasikov na kazdy jeden na jednu stranu napajkovat samca konektor (len na kratko), samicu konektor treba zas pripajkovat na hlavnu tepnu 12V DC. Ked budete mat vsetko hotove tak len popripajate a ponalepujete jednotilive pasiky, bude sa vam s tym dobre pracovat a v pripade servisu je to tiez lahke vymenit.

    Co sa schodikov tyka, neviem presne ako bude vyfrezovany povrch v drazke rozny a prilinavy, preto odporucam tu drazku dobre vycistit a bud natriet nejakym lakom, penetrakom do hladka aby sa LED pas dobre prilepil, aby sa nestalo ze casom odpadne.
    taktiez mozete pouzit ALU led pasku ta ma dobru lepivost a este aj chladi, ale to zalezi od drazky aka je velka a ako by sa s tym manipulovalo. To necham na vas a vasom usudku. Kazdopadne pre upresnenie sa LED pasy instaluju do drazky s diodami smerujucimi nadol tak ako je na obrazku.

    Ak by ste mali otazky kludne piste, je to zaujimava tema, takze urcite privitame ak na poslete foto vysledneho diela. vdaka.

    #6530
    majko9048
    Účastník (Participant)

    doplňujem typ- zloženie schodiska: zakladna konštrukcia schodiska je železobeton, na vrch sa nalepi bukova škarovka (stupnica) ktora sa vysunie cca 4cm dalej od betonovej podstupnice.
    do bukovej skarovky sa zo spodu vyfrezuje drážka na LED pásik.
    Podstupnica sa oblepí kameňom (ktorý sa používa na zokle domov)

    Led by mala jemne svietit na ten obkladový kameň a tak tvoriť pekny efekt.
    TO je moja predstava…. len už to treba spraviť 🙂

    #6533
    aRio
    Keymaster

    Ano je to pekna predstava a mam par otazok pre istotu 🙂

    1. Aka bude vzdialenost podstupnice po povrch nizsej stupnice
    2. aky bude „finish“ stupnice… leskly, matny, tmavy, svetly?

    Pytam sa to preto lebo LEDky su ulozene na pasov v bodoch a ak je stupienok leskly a svetly alebo aj tmavy ale hlavne leskly tak je tam tendencia ze sa odraza obraz bodovych lediek na stupienku, co nemusim byt chceny efekt a vyzera to velmi technicky. Ak vam to nevadi je to OK, ak vam to vaci bude treba difuznu listu ktora o osetri, co vy na to ?
    pekny den.

    #9218
    araschicage1
    Účastník (Participant)

    Dobry den ..chcel by som riesit podobne situaciu na schodoch len enviem ci je tato tema este aktualna viee mi poradit pripadne dat kontakt na Vas?

    #9219
    aRio
    Keymaster

    Dobry den ,

    Ano tema je aktualna. Skuste sa napisat co vas zaujima alebo a nahrajte foto ak mate projekt , dakujeme.

    #9221
    araschicage1
    Účastník (Participant)

    realne foto schodoch .. 16 schodov + v strede podesta

    a zaujimalo by ma ako to mam zapojit z prispevku vyssie je jasne ze dvojlinka pojde zo zdrojo na posledny schod plus naspat a letovat sa bude len na jendu vetvu..len ma zaujimna ake trafo pouzit pripadne aky led pas

    • Táto odpoveď bola upravená pred 4 years, 1 months používateľom araschicage1.
    • Táto odpoveď bola upravená pred 4 years, 1 months používateľom araschicage1.
    #9226
    aRio
    Keymaster

    Dobry den,

    Skuste mi este popisat co pozadujete od podsvietenia, aku intenzitu, farbu a aka je dlzka schodika, skusim vam to vykalkulovat. Ako bude led pasik installovany, do coho? Zapusteny do schodika, alebo v liste nejakej? Aka bude hlbka zapustenia?

    vdaka

    #9227
    araschicage1
    Účastník (Participant)

    intenzita by mala byt len taka na orientacne svetlo …aby to v noci prilis neosvetlovalo ale aby ked sa pojde po schodoch bolo vidno …tak isto by som tam chcel  senzory hore a dole najlepsie ak by sa dali v kombinaci so sumrakovym

    cize moja predstava cez den potrebujem na schodoch zasvietit stlacim vypinac potrebujem vypnut stlacim vypinac

    senzor pohybovy nefunguje

     

    farba bude studena biela dlzka schoda je 1m …na schod pojde drevena schodnica cca 3-4cm a do nej zapustit hlinikovu listu ..schodnica bude vzdy nad dalsim schodom vysunuta

     

    nastane sero zopne sumrakovy spinac …a zacnu fungova pohybove senzory ..cize zaznamena ma senzor zopne cele schodisko

    a este jedna vec neviem ci by sa to vsetko dalo nejak spravit pri tomto modele ze by prvy a posledny schod svietil stale aj v noci ako orientacne svetlo s tym ze ked pohybovy senzor zopne tak zasvieti cele schodisko po nejakom case vypne ale tie dva schody zostanu svietit

     

     

    • Táto odpoveď bola upravená pred 4 years, 1 months používateľom araschicage1.
    #9229
    aRio
    Keymaster

    Dobry den,
    Vase specifikacie su velmi narocne a cela projekcia a ovladanie je dost komplikovane.
    Sumrakovy spinac alebo snimac nemame v ponuke ale viem si predstavit ako to cele zakomponovat do projektu.
    LED pasik by som odporucal tento flexi model a ku tomu 100W trafo a sensorovy PIR spinac, do par dni spustime do predaja aj dalsi PIR spinac na ktorom sa bude dat nastavit ak doba svietenia od zapunutie az po vypnutie. Hliniková lista pre vas projekt je vhodny tento model, do zapustenia aj difuzorom plast. Samotna kabelaz a spinanie atd. je na komplexnejsie projektovanie ale mozne to je.

    #9230
    araschicage1
    Účastník (Participant)

    ok dakujem a viete mi poradit ako napriklad na toto trafo mam dalej letovat led pasiky? od prveho po posledny potiahnem 2 zilu a potom naspat do trafa druha vetva ? pripadne mozem pouzit tie konektory spomenute vyssie?

    • Táto odpoveď bola upravená pred 4 years, 1 months používateľom araschicage1.
    #9232
    aRio
    Keymaster

    Dobry den,

    Ano, konektory mozete pouzit, aj ine ak mate nejake v ponuke. Ano kabel od jedneho konca ku druhemu ku trafku. Resp. k IR sensoru-om. Dolezite pre teraz je aby ste tam mali dost kabelaze pripravenej, ostatne sa da urobit aj neskor.

    #9233
    araschicage1
    Účastník (Participant)

    momentalne nasa kabelaz je taka ze na zaciatku schodov je vypinac a na konci schodov je vypinac

    a 220 kabel privedeny ku trafu

    ok a mozem dat aj silnejsie trafo ? 120w bude stacit to jedno trafo na 16 kusov schodov ?

     

     