  • #4119
    Flipper
    Účastník (Participant)

    Dobry den, stretol som sa so zaujimavym efektom. Vymenil som ziarovky 35W bodovky GU10 za zodpovedajuce LED ziarovky http://www.uspornaziarovka.sk/LED-Ziarovky-Produkty/21-SMD-LED-bodov%C3%A1-%C5%BEiarovka-GU10-s-hlin%C3%ADkov%C3%BDm-telom-a-skl%C3%AD%C4%8Dkom.html a zistil som zaujimavy efekt. Tieto ziarovky aj po vypnuti jemne svetielkuju. Nebol to efekt planovany, ale povedzme vitany, je to vcelku zaujimava alternativa „nocneho osvetlenia“.
    Co je dovodom tohoto javu? Moze to byt indukcia vo vodicoch? Ako toto ovplyvni zivotnost?

    Dakujem za Vase nazory.

    #4122
    aRio
    Keymaster

    Dobry den,
    dovodov moze byt zopar ale mame este zopar otazok pred tym ako skusime urcit co by to mohlo byt presne.
    – kolko tychto ziaroviek je takto spinanych
    – kolko ich je na vetve aj s touto ziarovkou
    – aky vypinac pouzivate? schodistovy, dvojity, jedno.. atd., dialkovy , stmievaci
    – co znamena svetielkuju? svietia konstantne slabucko alebo blikaju?
    – Ako dlho takto svetielkuju? stale? alebo po case zhasnu?

    dakujeme za odpoved, skusime sa potom nejak dopracovat k moznym napravam.
    pekny den
    aRio

    #4123
    Flipper
    Účastník (Participant)

    Dobry den, je to na viacerych obvodoch, iba tie, ktore su galvanicky odpojene (12v trafo) nesvetielkuju.

    – Prvy obvod je obycajny vypinac, 2 ziarovky
    – Druhy obvod je chodbovy vypinac, 4 ziarovky
    – Treti obvod je zapojeny na 3 vypinace, 9 ziaroviek

    su to vsetko klasicke vypinace, ziadne stmievace, ziadne tlmivky, nic…
    svietia trvale, bez blikania, je to rozpoznatelne iba v tme (noci)
    Ak vymenim jednu LED ziarovku za „klasicku“ halogenku, jav sa strati
    Jav sa cez noc nestrati, tzn. mam to vyskusane na 6 hodin vypnutia.
    Je to zaujimavy jav, pokial vyrazne neznizuje zivotnost, je mozno aj zelany, vyborne nahradzuje nocne svetlo.

    Dakujem za odpoved

    pekny den!

    #4126
    aRio
    Keymaster

    Dobry den,
    Ano, je to indukcia vo vedeni, ziarovky s klasickym menicom (ako v prilohe nizsie) su na toto nachylne.
    Podobny pripad sme zaznamenali aj pri inych modeloch s difuzorom ( vyzera to akoby difuzor fosforeskoval avsak islo tiez len o slabe svietenie lediek) – to je vsak zatial jediny pripad, kedy sme sa s tymto problemom stretli.

    Na zivotnost to nema ziadny vplyv a taktiez spotreba v takomto stave je de facto nulova. LED diody su znehodnotovane pri prekrocovani hranicnych hornych hodnot takze v tomto pripade je to neskodne.

    Uistite sa ze v pripade schodistoveho spinaca spinate fazu! Avsak v niektorych pripadoch aj v pripade, ze vypinacom prerusuje fazovy vodic sa moze tento jav vyskytnut uz pri dlzke vedenia par metrov ( od vypinaca k svietidlu) v podstate to ma na svedomi kapacita, ktora vznika medzi kablami v elektroinstalacii. ( mozno by bolo dobre zistit, aky typ elektroinstalacie mate instalovany- samostatne vodice alebo CYKY kabel )

    led schema

    aRio

    #4130
    Flipper
    Účastník (Participant)

    To ste ma potesili… Tusil som to… Spinam fazu, ale vedenie ku svetlam ide po dlzke vstupnej haly spolocne s dalsim vedenim dozadu do bytu a do kuchyne. A tam je vzdy nejaky odber, preto to asi bude indukcia.
    Je to sranda, v podstate som ziskal zadarmo nocne osvetlenie. Ak raz nieco vyhodi istice (nechce sa mi vsetko znova nastavovat…), tak by sa ten efekt mal stratit…
    Zatial sa z toho iba tesim.
    Dakujem za odpoved!

    #4323
    mickey72
    Člen

    Dobry den, a da sa tento jav uplne odstranit?

    #4324
    aRio
    Keymaster

    urcite sa da odstranit – v kritickych miestach kde sa tento jav prejavuje je to mozne odstranit bud,
    1. vymena za LED ziarovky s napajanim 85 ~ 265 V
    2. rekonstrukcia stavajucej elektroinstalacie
    3. pouzitie vypinaca so sucasnym vypinanim fazoveho ( L ) a pracovneho vodica ( N )

    aRIO 🙂

    #4903
    babdul232
    Účastník (Participant)

    Dobrý deň,
    ja mám tiež obdobný problém na schodisku. Okolo schodiska mám nainštalované 4 bodové svetla LED GU10 – v stene. Vypínač je na prízemí aj na poschodí dvojitý – jeden na bodové stetlá, druhý na centrálne svietidlo na schodisku. Pri vypnutí bodových svietidiel, posledné štvrté ostane svietiť – nie tak silno, ako keď je zapnuté, ale svieti – konštantne. Vyskúšal som posledné LED svetlo vymeniť za halogénové, jav sa stratil, ale po estetickej stránke sa mi to nepáči.
    Ak som správne pochopil z diskusie, tak daný jav sa dá odstrániť troma vyššie spomenutými spôsobmi. Mne ako laikovy ani jeden spôsob nič nehovorí.
    Prosím Vás môžete mi vysvetliť možnosti odstránenie daného javu (ak je to možné), okrem rekonštrukcie elektroinštalácie?

    Ďakujem.

    #4904
    aRio
    Keymaster

    Dobry den,
    takze moznost 2. asi nebude pre vas 🙂
    1. vymena za LED ziarovky s napajanim 85 ~ 265 V
    2. rekonstrukcia stavajucej elektroinstalacie
    3. pouzitie vypinaca so sucasnym vypinanim fazoveho ( L ) a pracovneho vodica ( N )

    1. je mozne vymenit GU10tky za LED ziarovky s menicom dimenzovanym az na 265V co by mohlo pohltit indukovane napatie.
    3. alebo vymenit spinace za take ktore nespinaju len FAZU ale aj druhy pracovny vodic (N). Zvacsa su je to hnedy FAZA a modry N vodic. Bolo by dobre zohnat spinac ktory vie spinat oba vodice naraz pri vypinani a zapinani.

    #4905
    babdul232
    Účastník (Participant)

    1. je mozne vymenit GU10tky za LED ziarovky s menicom dimenzovanym az na 265V co by mohlo pohltit indukovane napatie.Máte namysli niečo takéto?:
    http://www.leditsk.sk/ledit/eshop/4-1-LED-Ziarovky/0/5/143-LED-SPOT-3x1W-GU10
    http://www.leditsk.sk/ledit/eshop/4-1-LED-Ziarovky/3-2-GU10/5/665-LED-Spot-4x1W-GU10

    #4906
    aRio
    Keymaster

    Dobry den,
    Ano bolo by dobre to skusit a dat nam vediet ci to funguje 🙂
    My tiez predavame jeden model ktory by to zvladol 21SMD
    http://www.uspornaziarovka.sk/LED-Ziarovky-Produkty/21-SMD-LED-bodov%C3%A1-%C5%BEiarovka-GU10-s-hlin%C3%ADkov%C3%BDm-telom-a-skl%C3%AD%C4%8Dkom.html
    mozno by to stalo za pokus 🙂

    #5042
    aRio
    Keymaster

    Nedavno sme upgradovali nas GU10 24SMD model, mam lepsi menic 85-265V AC, myslim ze ked tuto ziarovku date na zaciatok vetvy malo by to vyriesit vas problem svetielkovania. Skuste to a uvidite. Taktiez model G9-24SMD and E14-24SMD ma upgradovany menic 🙂
    aRio

    #5155
    hrabo
    Člen

    zdravim majstri 🙂
    rekonstrujem byt a mam podobny problem–kupil som trafo na 12V AC,led ziarovky 4W na 12V na krabicke bolo napisane DC ale ked som ich rozbalil tak na zirovke na stitku je 12V AC-DC…zapojil som 8ks a vsetko slo v pohode,ale poslednu ziarovku som chcel dat na schodiskovy vypinac–>zapojili sme vsetko ako ma byt,bolo to funkcne ale ked vypnem svetlo tak zacalo jemne preblikavat…..a nemozme nato prist,ze preco….Odpojil som to teda a po novom,ked rozsvietim v kupelni tak na zachode tiez zacne jemne preblikavat LED ziarovka….pritom ten schodistak je uplne odpojeny,aj v krabici..
    Kde moze byt problem?
    Myslite,ze by bolo lepsie prerobit 12V AC na 12V DC koli tym LEDkam?dakujem za vsetky rady

    #5156
    aRio
    Keymaster

    Zdravim,
    Zaujimave :).
    1. Skuste nam poslat foto alebo zdroj kde ste LED ziarovku kupovali a ake ma tech. specifikacie. Odkaz na web alebo foto ziarovky alebo krabicky.
    2. Poslite nam tiez foto alebo technicky stitok toho AC 12V trafka.

    Pokusime sa Vam poradit, v ziarovke si myslim ze problem nebude, ak by bol tak by sa nerozsvietila a ak ano, tak len na kratko 🙂
    Asi to bude tym trafkom. Urcite by nebolo naskodu to vyskusat s klasickym DC 12V trafkom, ale poslite info a poradime lepsie.

    Dakujeme.
    aRio

    #5157
    hrabo
    Člen

    posielam LED ziarovky
    http://www.led-svietidlo.sk/patica-mr16-gu53-12v/109-led-bodovka-4w-mr16-cw.html

    foto trafaku odfotim zajtra rano,kazdopadne je to trafo 12V AC 250W…a mam 8 LED ziaroviek po 4 W…..
    Napriklad dnes vsetko slo normalne a vecer ked pridem domov uz blika LEDka aj v zachode,aj na chodbe… 😀 ked rozsvietim tak svieti normalne a ked zhasnem vypinac tak preblikava ako vybojka na diskoteke 😀

Zobrazujú sa príspevky 15 - 1 cez 15 (z 51 celkovo)