4. Január 2012 o 16:16 #4500

relics

Mám 13 paraelne zapojených LED žiaroviek 0,9W 230V , káblom CYKY 3×1,5, cez päticu GU10, v podhľade (kazetový strop). Pri bežnom použivaní (1-3hod./deň) je jedna žiarovka na týždeň odpalená. Zmerané napätie je 234-239V, prúd 0,16A (12 LED), zdalo sa mi pri meraní, že napätie dosť kolísalo, skúsil som preto iný merací prístroj , tento už neukazoval až také rozdiely. Zatiaľ som skúsil vymeniť fázu na ktorej mám napojené druhé LED osvetlenie (4 x LED a 3 x LED ) a to mi funguje bez problémov (to isté zapojenie a tie isté podmienky) Napíšte ak niekoho niečo napadne. Vďaka.

5. Január 2012 o 11:54 #4501

aRio

Zdravim, zaujimavy pripad. Kazdopdane 0.9W bodovka bude jedna z tych svetelne slabsich a asi starsich modelov.
Myslim si skor ze problem asi bude v nespravne nadimenzovanom menici ziarovky. Vies nam poslat foto menica tej ziarovky ktora sa pokazila.
Mozno bude zaujimave aj spomenut ako odisla ta ziarovka, ci len zrazu prestala svietit, alebo vyhorel nejaky chip, alebo vybuchla atd.
Troska nam priblizte ako sa ziarovka spravala a taktiez ak je mozne, uploadujete obrazok ziarovky alebo odkaz na web kde ste ziarovku kupili.

Totiz vsetky LED ziarovky s klasickym menicom vykazuju velky stratovy vykon , kedze ucinnost tychto menicov
je len 30 ~ 50 % , tieto straty sa vracaju z menica naspät do siete v podobe vyrivych prudov, ktore mozu poskodzovat ostatne ziarovky (tazko sa to meria ) takze bude dobre ak posles nejake fotky menica a skusime nieco odsledovat a vypozorovat.
Vdaka
aRio

10. Január 2012 o 09:41 #4509

Bismarck

Ja by som premeral napatie na vsetkych fazach (ak ma pan doma 3-fazovu siet) vecer a v noci, ake su napatia jednotlivych faz, pretoze ak na jednej faze problem s LED osvetlenim nie je a na dalsej faze problem je, moze byt problem aj vo zvysenom napati na jednej z faz.. Ale moze byt aj v samotnych LEDkach, napr. zla seria alebo zla ci zastarala elektronika. Ono vseobecne sa obavam, ze zivotnost LED svetiel s menicmi nebude tych 20.000 az 50.000 hodin prave kvoli elektronike. Ak su v elektronike pouzite napr. nekvalitne kondenzatory, zabudnite na uvedenu zivotnost :-(

10. Január 2012 o 11:55 #4514

aRio

Suhlas, menic je 50% uspechu a zivotnosti LED ziarovky. Preto “Relics” ak vies prosim premeraj si fazy a taktiez posli prosim foto menica tej vybuchnutej LED ziarovky :) diky.

11. Január 2012 o 22:16 #4610

Bismarck

Este doplnenie k napatiu a merakom. Niektore meraky (vacsinou tie drahsie) meraju skutocnu hodnotu napatia (byvaju oznacene True RMS), lacnejsie nemeraju skutocnu hodnotu napatia, lebo meraju len napatie 50Hz sinusoveho priebehu. Ak je ale napatie v sieti deformovane, lacne meraky ukazuju len napatie zakladnej harmonickej 50Hz. Meraky True RMS meraju aj deformovane napatie a ukazu naozaj to, co je v sieti.
Vseobecne mozeme povedat, ze napatie v sieti vo vacsine pripadov stupne vecer a v noci, ked je el.sustava odlahcena. Prave vecer a v noci, ked najviac svietime, je napatie v sieti najvyssie. A to, ze napatie kolise, je uplne bezny jav, suvisiaci s neustalou zmenou zatazenia siete. Ale len vtedy, ak je elektroinstalacia v poriadku. Ked je poskodeny nulovy vodic, napatie na jednej faze je ovplyvnovane ostatnymi fazami, nulovy vodic tzv. “plava” a napatie na jednej faze moze dosiahnut hodnoty aj nad 253V (nezriedka aj 260 az 280V!!!)… toto je najcastejsim problemom pri hlinikovych vodicoch v elektroinstalacii. Zlata med!!! :-)